1、一般要求(1)消火栓给水系统管道当采用内外壁热浸镀锌钢管时,不应采用焊接。

2、系统管道采用内壁不防腐管道时,可焊接连接,但管道焊接应符合相关要求。

3、自动喷水灭火系统(指报警阀后)管道不能采用焊接,应采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接。

4、(2)消火栓给水系统管径﹥100mm的镀锌钢管,应采用法兰连接或沟槽连接。

5、自动喷水灭火系统管径﹥100mm未明确不能使用螺纹连接,仅要求在管径≥100mm的管段上应在一定距离上配设法兰连接或沟槽连接点。

6、(3)消火栓给水系统与自动喷水灭火系统管道,当采用法兰连接时推荐采用螺纹法兰,当采用焊接法兰时应进行二次镀锌。

7、(4)任何管段需要改变管径时,应使用符合标准的异径管接头和管件。

8、(5)有关消防管道连接方式及相关技术要求可参照《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》中的有关规定。

9、2、 沟槽式(卡箍)连接(1)沟槽式连接件(管接头)和钢管沟槽深度应符合《沟槽式管接头》(CJJ/T156-2001)的规定。

10、公称直径DN≤250mm的沟槽式管接头的最大工作压力为2.5MPa,公称直径DN≥300mm的沟槽式管接头的最大工作压力为1.6MPa。

11、(2)有振动的场所和埋地管道应采用柔性接头,其它场所宜采用钢性接头,当采用钢性接头时,每隔4~5个钢性接头应设置一个柔性接头。

12、3、 螺纹连接(1)系统中管径

13、当系统采用内外壁热镀锌钢管时,其管件可采用锻铸铁螺纹管件(GB3287~3289);当系统采用内外壁热镀锌无缝钢管时,其管件可采用锻钢螺纹管件(GB/T14626)。

14、(2)钢管壁厚小于δ

15、(3)当管道采用55°锥管螺纹(Rc或R)时,螺纹接口可采用聚四氟带密封;当管道采用60°锥管螺纹(NPT)时,宜采用密封胶作为螺纹接口的密封;密封带应在阳螺纹上施加。

16、(4)管径>DN50的管道不得使用螺纹活接头,在管道变径处应采用单体异径接头。

17、4、焊接或法兰接头(1)法兰类型根据连接形式可分为:平焊法兰、双金属焊接、对焊法兰和螺纹法兰等。

18、双金属焊接钢管是一种新型的管材、法兰选择必须符合钢制管法兰(GB9112~9131)、钢制对焊无缝管件(GB/T12459)、管法兰用聚四氟乙烯包覆垫片(GB/T13404)标准。

19、(2)热浸镀锌钢管若采用法兰连接,应选用螺纹法兰。

20、系统管道采用内壁不防腐管道时,可焊接连接。

21、管道焊接应符合《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》。

22、管道变径时,丝扣连接应采用异径管零件,避免采用补芯。

23、如需补芯时,弯头上下不得使用,三通零件上只允许用一个,四通零件上不超过两个。

24、螺纹连接的密封填料应均匀附在管道的螺纹部分。

25、拧紧螺纹时,不得将密封的材料挤入管内,连接后应将外部清理干净。

26、管道变径时,丝扣连接应采用异径管零件,避免采用补芯。

27、如需补芯时,弯头上下不得使用,三通零件上只允许用一个,四通零件上不超过两个。

28、螺纹连接的密封填料应均匀附在管道的螺纹部分。

29、拧紧螺纹时,不得将密封的材料挤入管内,连接后应将外部清理干净。